Благодаря псевдо электрикам пошел миф, что  автоматические выключатели  номиналом 25А просто ЗАПРЕЩЕНО!!! ставить на кабель  ВВГ П нг LS 3*2.5 ГОСТ .  Номинальное значение АВ должно быть в пределах между расчетным током и длительно допустимым током кабеля.  Допустимый длительный ток для кабеля 2,5 кв. мм. 27А как видно из таблицы из ПУЭ, и так же из ГОСТ 31996-2012 Таблица 19. Ток при котором АВ гарантировано сработает должен быть больше или равен 1,45*на длительно допустимый ток кабеля 

 